लीकेज करंट क्लैंप मीटर के अनुप्रयोग पर चर्चा
1 यह निर्णय करना कि क्या अवशिष्ट वर्तमान संचालित रक्षक के साथ ही कोई समस्या है
यदि अवशिष्ट वर्तमान क्रिया रक्षक को संचालन में नहीं लाया जा सकता है या बार-बार संरक्षित किया जाता है: वितरण ट्रांसफार्मर पर, एसी कॉन्टैक्टर या लीकेज सर्किट ब्रेकर के आउटलेट पक्ष पर तीन चरण तारों और तटस्थ तारों को क्लैंप करने के लिए एक लीकेज करंट क्लैंप मीटर का उपयोग करें, और अवशिष्ट धारा को सक्रिय करें रक्षक को जबरन परिचालन में लाया जाता है। यदि इस समय लीकेज करंट क्लैंप मीटर का डिस्प्ले वैल्यू 300mA से अधिक है, तो यह साबित होता है कि अवशिष्ट करंट एक्शन प्रोटेक्टर अच्छा है। इस समय, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा चरण लीक हो रहा है, लीकेज करंट क्लैंप मीटर का उपयोग करें; अन्यथा, इसकी मरम्मत की जानी चाहिए या अवशिष्ट वर्तमान ऑपरेटिंग रक्षक को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
2. निर्धारित करें कि कौन सी चरण और चरण रेखा लीक हो रही है
वितरण ट्रांसफार्मर पर, एसी कॉन्टैक्टर के आउटलेट साइड पर न्यूट्रल लाइन को डिस्कनेक्ट करें जो लो-वोल्टेज लाइन को नियंत्रित करता है, और फिर हटाए गए फ्यूज कोर को एक चरण पर स्थापित करें, और एक लीकेज करंट क्लैंप मीटर के साथ चरण को मापें। , मापा गया प्रदर्शन मान चरण का रिसाव वर्तमान मान है। इसी प्रकार अन्य चरणों के रिसाव धारा मानों को क्रमिक रूप से मापें।
लाइन पर फ़ेज़ वायर ग्राउंडिंग की उपस्थिति के कारण उपकरण को बड़ी वर्तमान क्षति की घटना को रोकने के लिए (जैसे कि कोई व्यक्ति बिजली चोरी करने के लिए एक लाइन से एक स्थान की विधि का उपयोग करता है, आदि), पहले गियर सेट करें परीक्षण करते समय लीकेज करंट क्लैंप मीटर को अधिकतम सीमा तक; यदि प्रदर्शित मान छोटा है, तो लीकेज करंट क्लैंप मीटर की सीमा को मिलीएम्पियर माप पर स्विच करें।
3 रिसाव के साथ चरण रेखा निर्धारित करने के बाद, रिसाव का स्थान निर्धारित करें
वितरण ट्रांसफार्मर पर, फ़्यूज़ कोर में जाँच के लिए चरण तार डालें, तटस्थ तार और अन्य दो चरणों के फ़्यूज़ को डिस्कनेक्ट करें, और रिसाव की स्थिति निर्धारित करने के लिए लाइव चरण तार को मापने के लिए एक लीकेज करंट क्लैंप मीटर का उपयोग करें। दक्षता में सुधार के लिए बोर्डिंग पोल की स्थिति को लाइन के बीच में चुना जा सकता है। पता लगाने के माध्यम से, यह आंका जाता है कि रिसाव स्थल लाइन के पहले आधे हिस्से में है या दूसरे हिस्से में, और फिर उस लाइन अनुभाग का पता लगाया जाता है जहां रिसाव का संदेह है। सादृश्य से, पता लगाने की सीमा सीमित हो गई है। अंत में, निर्धारित छोटी सीमा के भीतर चरण तार समर्थन इन्सुलेटर का पता लगाएं, और सीमा के भीतर चरण तार से जुड़े उपयोगकर्ता कनेक्शन लाइन के चरण तार का पता लगाएं (यह जमीन पर किया जा सकता है, या जब इन्सुलेटर का एक साथ पता लगाया जाता है) रिसाव का विशिष्ट स्थान निर्धारित करने के लिए।
लो-वोल्टेज लाइन पावर ट्रांसमिशन के मामले में, संदिग्ध सीमा के भीतर लो-वोल्टेज सब्सक्राइबर लाइन के लिए लीकेज करंट क्लैंप मीटर का भी पता लगाया जा सकता है। परीक्षण करते समय, एकल-चरण उपयोगकर्ताओं के चरण तार और तटस्थ तार को एक ही समय में लीकेज करंट क्लैंप मीटर के जबड़े में रखा जाना चाहिए; तीन-चरण उपयोगकर्ताओं के तीन-चरण तारों और तटस्थ तारों को भी एक ही समय में जबड़े में डाला जाना चाहिए। यदि कोई रिसाव दोष नहीं है, तो इस समय लोड वर्तमान चुंबकीय प्रवाह का चरण योग शून्य है, और रिसाव वर्तमान क्लैंप मीटर का प्रदर्शन मूल्य भी शून्य है; यदि कोई लीकेज करंट है, तो लीकेज करंट का मूल्य पता लगाया जा सकता है।
4 रिसाव के लिए उपयोगकर्ता की आंतरिक लाइनों और उपकरणों की जाँच करें
उपयोगकर्ता की पावर इनलेट लाइन पर लीकेज करंट मान को मापने के लिए एक लीकेज करंट क्लैंप मीटर का उपयोग करें, और साथ ही उपयोगकर्ता के विद्युत उपकरण और लैंप को एक-एक करके अंदर और बाहर डालें, और परिवर्तन को देखकर लीकेज करंट का पता लगाएं। लीकेज करंट वैल्यू को लीकेज करंट क्लैंप मीटर द्वारा मापा जाता है यदि सभी उपकरण और लैंप सामान्य हैं, या लीकेज वाले उपकरण को वापस ले लिया गया है, लेकिन लीकेज करंट क्लैंप मीटर से पता चलता है कि उपयोगकर्ता के पास अभी भी लीकेज करंट है, तो यह हो सकता है कि कम- उपभोक्ता की वोल्टेज लाइन में लीकेज है। इसे मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाना चाहिए। पूर्व-दफन और छिपी हुई पाइपलाइन के रिसाव दोष के लिए, केवल लाइन बदलने या रीवायरिंग की उपचार विधि अपनाई जा सकती है।
जागरूक होने के लिए 5 मुद्दे
1 रिसाव संबंधी दोषों की खोज करते समय, लो-वोल्टेज लाइन को नियंत्रित करने वाले एसी संपर्ककर्ता को थोड़े समय के लिए बिजली भेजने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता होती है।
2 रिसाव दोषों की तलाश करते समय सुरक्षा पर ध्यान दें। किसी को पर्यवेक्षण करना चाहिए और सुरक्षा उपाय करने चाहिए। लीकेज करंट क्लैंप मीटर का डेटा पढ़ते समय, मानव शरीर और जीवित भागों के बीच सुरक्षित दूरी रखना सुनिश्चित करें। लीकेज करंट क्लैंप मीटर पर होल्ड (डेटा होल्ड) फ़ंक्शन का उपयोग करना सबसे अच्छा है।
3 उच्च-क्रम हार्मोनिक्स कम संख्या में अवशिष्ट वर्तमान-संचालित रक्षकों के साथ हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनमें खराबी हो सकती है। यदि स्टेशन क्षेत्र में मध्यवर्ती आवृत्ति भट्टियां जैसे बड़े हार्मोनिक स्रोत उपयोगकर्ता हैं, तो ऐसे उपयोगकर्ताओं को पता लगाने के दौरान अस्थायी रूप से ऑपरेशन से हटा दिया जाना चाहिए।
4 लीकेज करंट क्लैंप मीटर का उपयोग "एक लाइन, एक जगह" बिजली चोरों को खोजने में विशेष रूप से प्रभावी है, और इसकी विशेषता यह है कि लीकेज करंट क्लैंप मीटर बड़े मान प्रदर्शित करते हैं, जो सैकड़ों मिलीमीटर या कई एम्पीयर तक पहुंचते हैं। उपरोक्त विधि के अनुसार अज्ञात बिजली चोरी करने वालों की खोज की जा सकती है, और जिन लोगों पर ऐसी बिजली चोरी का संदेह है, वे सीधे अपने घरेलू तारों पर जाकर लीकेज करंट क्लैंप मीटर से जांच कर सकते हैं।