क्लैंप एमीटर से लीकेज व बिजली चोरी रोकने की समस्या पर चर्चा

Oct 22, 2023

क्लैंप एमीटर से लीकेज व बिजली चोरी रोकने की समस्या पर चर्चा

 

क्लैंप एमीटर के उपयोग के संबंध में, क्लैंप एमीटर का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या कम वोल्टेज लाइनों पर कोई रिसाव है और क्या लाइनों पर कोई विद्युत व्यवहार है। मुख्य संचालन में लीकेज करंट को मापना, लीकेज के स्थान का निर्धारण करना और यह पता लगाना शामिल है कि उपयोगकर्ताओं की आंतरिक लाइनों और उपकरणों पर कोई रिसाव है या नहीं।


क्लैंप एमीटर से बिजली की लीकेज और चोरी की जांच करें


1. निर्णय करें कि अवशिष्ट धारा क्रिया रक्षक सामान्य है या नहीं।
वितरण ट्रांसफार्मर पर, एसी संपर्ककर्ता के आउटलेट पक्ष की चरण रेखा पर फ्यूज को डिस्कनेक्ट करें जो कम वोल्टेज लाइन को नियंत्रित करता है। यदि अवशिष्ट वर्तमान कार्रवाई रक्षक को इस समय सामान्य रूप से संचालन में रखा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अवशिष्ट वर्तमान कार्रवाई रक्षक अच्छा है; अन्यथा, अवशिष्ट वर्तमान कार्रवाई रक्षक को ओवरहाल किया जाना चाहिए और प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।


2. लीकेज करंट को मापें
वितरण ट्रांसफार्मर पर, एसी संपर्ककर्ता के आउटलेट साइड पर न्यूट्रल लाइन को डिस्कनेक्ट करें जो कम वोल्टेज लाइन को नियंत्रित करता है। फिर, हटाए गए फ्यूज कोर को एक चरण में स्थापित करने के बाद, चरण को क्लैंप एमीटर के साथ मापा जाता है, और मापा गया करंट चरण का लीकेज करंट होता है।


अंत में, उसी विधि के अनुसार, बारी-बारी से अन्य लीकेज चरणों की लीकेज धारा को मापें।


लाइन पर चरण रेखा के ग्राउंडिंग के कारण बड़े वर्तमान द्वारा उपकरण को क्षतिग्रस्त होने की घटना को रोकने के लिए, क्लैंप एमीटर को जांचते समय पहले बड़े वर्तमान ब्लॉक पर रखा जाना चाहिए; यदि पता लगाने वाला वर्तमान छोटा है, तो धीरे-धीरे गियर को कम करें।


3. रिसाव का स्थान निर्धारित करें
जब रिसाव वाली चरण रेखा निर्धारित हो जाती है, तो रिसाव की स्थिति का आगे आकलन किया जा सकता है।


(1) वितरण ट्रांसफार्मर पर पता लगाना।
वितरण ट्रांसफार्मर पर, जाँच की जाने वाली फेज़ लाइन को फ़्यूज़ कोर में प्लग करें, और न्यूट्रल लाइन और अन्य दो फेज़ के फ़्यूज़ को डिस्कनेक्ट करें। लीकेज की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्लैंप मीटर से लाइव फेज़ लाइन की जाँच करें।


दक्षता में सुधार करने के लिए, पोल को लाइन के बीच में रखा जा सकता है, और यह पता लगाया जा सकता है कि रिसाव वाला हिस्सा लाइन के पहले आधे हिस्से में है या दूसरे आधे हिस्से में, और फिर रिसाव के संदिग्ध लाइन खंड में इसका पता लगाया जा सकता है, और इसी तरह, ताकि पता लगाने की सीमा को संकीर्ण किया जा सके।


अंत में, एक निश्चित छोटी सीमा में चरण लाइन पोस्ट इन्सुलेटर का पता लगाया जाता है, और इस सीमा में चरण लाइन से जुड़े उपयोगकर्ता लाइन की चरण रेखा का पता लगाया जाता है, जो जमीन पर या उसी समय किया जा सकता है जब इन्सुलेटर का पता लगाया जाता है ताकि रिसाव के विशिष्ट भाग को निर्धारित किया जा सके।


(2) उपयोगकर्ता कनेक्शन पर पता लगाना.
कम वोल्टेज लाइन विद्युत संचरण के मामले में, क्लैंप मीटर का उपयोग संदिग्ध रेंज के साथ कम वोल्टेज ग्राहक लाइन की कनेक्शन लाइन का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।


परीक्षण करते समय, एकल-चरण बिजली उपयोगकर्ताओं की चरण रेखा और तटस्थ रेखा को एक ही समय में क्लैंप मीटर के जबड़े में रखा जाना चाहिए, और तीन-चरण बिजली की तीन चरण लाइनों और तटस्थ लाइनों को भी एक ही समय में जबड़े में रखा जाना चाहिए।


यदि कोई रिसाव दोष नहीं है, तो लोड वर्तमान और चुंबकीय प्रवाह का वेक्टर योग शून्य है, और क्लैंप तालिका का संकेत भी शून्य है; यदि रिसाव वर्तमान है, तो क्लैंप एमीटर रिसाव वर्तमान का पता लगा सकता है।


4. जाँच करें कि उपयोगकर्ता की आंतरिक लाइनों और उपकरणों में कोई रिसाव तो नहीं है।
विशिष्ट विधि यह है कि क्लैंप मीटर के साथ उपयोगकर्ता की बिजली इनलेट लाइन पर लीकेज करंट को मापा जाए, और साथ ही, उपयोगकर्ता के विद्युत उपकरण और लैंप को एक-एक करके अंदर और बाहर किया जाए, और क्लैंप मीटर द्वारा पता लगाए गए लीकेज करंट के परिवर्तन को देखकर लीकेज उपकरण और लैंप का पता लगाया जाए।


यदि सभी उपकरण और लैंप अच्छी स्थिति में हैं, या रिसाव वाले उपकरण को वापस ले लिया गया है, लेकिन क्लैंप एमीटर से पता चलता है कि उपयोगकर्ता के पास अभी भी रिसाव चालू है, तो हो सकता है कि उपयोगकर्ता की कम वोल्टेज लाइन में रिसाव हो और विशिष्ट स्थिति के अनुसार इलाज किया जाना चाहिए।


दबी हुई पाइपलाइन के रिसाव दोष के लिए, हम केवल लाइनों को बदलने या फिर से तार लगाने की उपचार विधि अपना सकते हैं।


5. लीकेज और बिजली चोरी जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
लीकेज दोष की तलाश करते समय, कम वोल्टेज लाइन के एसी कॉन्टैक्टर को नियंत्रित करने के लिए जबरन बिजली भेजने में थोड़ा समय लगता है।


लीकेज दोष की तलाश करते समय, सुरक्षा पर ध्यान दें, निगरानी की जानी चाहिए, और सुरक्षा सुरक्षा उपाय करने चाहिए। ध्यान दें कि क्लैंप मीटर के डेटा को पढ़ते समय, आपको मानव शरीर और चार्ज किए गए हिस्से के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए।

 